莫桑比克

首页 » 常识 » 预防 » 援莫桑比克国家体育场电气设计
TUhjnbcbe - 2021/4/28 19:48:00

设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司

设计人员:喻辉、蔡雄飞、杜会陵、李蔚、刘闵

项目采用的电气系统电气系统的突出创新点

本工程采用的电气技术系统包括供电系统、应急电源系统、电力配电系统、照明系统、建筑物防雷接地及安全系统、火灾自动报警系统、安全技术防范系统、通信系统、计算机网络系统及综合布线系统、有线电视系统、场地扩声及公共广播系统、电子显示屏系统、体育工艺智能化系统等15个系统。其中,具有突出创新点的电气技术系统为:

1、供电系统

项目当地的中压市*电网供电有33kV、11kV两种电压等级,低压电网为V/V供电电压等级,通过对项目技术经济比选,选择了11kV的电压等级作为电源电压,并得到了项目使用方和当地供电部门的认可。

本项目为特级体育建筑,故比赛场地、主席台、贵宾室、体育相关智能化系统、应急照明、新闻摄影等应为一级负荷中特别重要的负荷;消防动力设备、室外照明、电梯、生活水泵等为一级负荷。

根据负荷等级及工程特点可知,其配套的两座11kV变配电所的高压电源由当地供电公司提供两路独立11kV电源。两路电源同时工作,互为%热备用,两路电源容量均为kVA。

根据建筑整体规划及用电负荷的分布区域,结合经济性和后期维护管理要求,在体育场内附建11kV/0.4kV变配电所两座,其中1#主变配电内设0kVA干式配电变压器2台;2#分变配电所设kVA、kVA干式配电变压器各1台。

2、应急电源系统

设置应急型柴油发电机组1台作自备应急电源,置于1#主变配电所旁侧,机组常用功率为0kW。当两路高压电源中断时,向一级负荷中特别重要的负荷和消防动力负荷供电。

同时,对部分一级负荷中特别重要负荷(例如对比赛场地照明的TV应急照明部分)还设置在线UPS电源保证赛场照明连续性;对项目的应急照明系统,按区域配置EPS应急电源作备用电源或设自带蓄电池的应急型灯具,作为电源切换过渡和备用电源。应急电源装置的容量按实际用电量并计及扩容系数选择。为保证火灾自动报警系统、安全技术防范系统等智能化系统设备不间断供电的时间要求,这些系统除了按两段母线双电源供电、末端自动切换外,还要求在该类系统的主机房(或电源室)配置独立的不间断电源装置UPS。

柴油发电机组设减震基座,以降低震动及噪音;柴油机排烟管上安装消音器;柴油发电机房采取隔声、吸声、消声、降噪及减振等多种措施。柴油机组烟道结合项目标志物、给水增压设备等设置,烟气经高效消烟装置处理后,引至室外高空排放,减小烟气对周围环境的污染。

3、电力配电系统

本项目为援外项目,地处非洲,设计团队经过对建设地点的市*条件、行业规范、电气设备市场考察,并与项目外方业主的技术代表磋商,确定了本项目电气设计按中华人民共和国国家标准执行,同时在具体工程电气施工安装方式上参考当地习惯做法实施的原则;并且通过比照分析,这些电气施工安装的习惯做法来源于IEC标准,和中国规范的原则并不发生矛盾冲突,因此整个项目的设计技术要求在项目施工和后期维护管理中得到良好的贯彻。

变电所的低压配电系统为单母线分段运行,柴油发电机组电源投入至重要负荷的母线段;低压配电系统采用V/V电压等级,采用放射式与树干式相结合的供电方式,末端用电设备(如插座)采用法制标准,满足当地使用习惯。

用电设备选择除满足国家和行业规范要求外,还应适应当地环境特点:首先,变电所大型设备满足莫桑比克当地电力公司的要求;其次,建筑地点距海边较近,其海风、盐雾对室外电气设备有一定的腐蚀,室外电气设备选择合适的防腐蚀措施;第三,考虑项目设备多为国内或欧洲采购,运输距离长,所以要求设备强度高、重量轻、体量小(如灯塔采用多节拼装结构,外置电动升降吊篮等减小体量措施)。

4、照明系统

体育场场地照明标准参考国际足联、国际田联、国际体育联合会的照明标准,其场地最高照度的确定参照中国国家标准中“HDTV转播重大国际比赛”的规定。

照明灯具布置按照建筑特色,进行多方案比选,择优选择塔带结合方式,场地西侧为灯带,东侧设置两座灯塔。照明设计计算中充分考虑垂直照度标准、水平照度标准、照度均匀度、亮度分布、眩光限制等照明质量的要求,克服了不对称布灯方式带来不利影响,保证照明系统完全满足洲际比赛和电视转播的要求。场地照明设置智能照明控制系统,对场地照明实现不同运动形式、不同场景的分级控制。

5、火灾自动报警系统

体育场的火灾报警系统的保护等级属于一级保护对象,为保证消防系统的高可靠性,系统总线采用环形结构。感烟探测器选用光电感烟型,以达到环保的目的。

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 援莫桑比克国家体育场电气设计